Geschrieben von Jürgen M. kann das sinnvoll funktionieren? Das Wasser des siebten Containers darf noch nicht komplett verbraucht sein, wenn der erste Container zum zweiten Mal vor Ort ist. Das ist der kritische Punkt. Guck Dir Übungen zur Wasserversorgung mit Tankern an (gibt's bei Youtube dutzendfach) - jedesmal kannst Du sehen, daß dies der Punkt ist, wo der Falttank fast oder ganz trockenfällt, während die Zeit danach unkritisch ist. Aus dem Umlauf des ersten Containers (erstes Eintreffen - zweites Eintreffen) kannst Du deshalb die mögliche Durchflußrate des Systems bestimmen. Je suis Charlie! http://Zierke.com | ||||